Режим игры.
Во время игры, в зависимости от настроек Key System, возможны разные режимы входа в бухгалтерию.
При выключенной системе ключей:
Сигнал по входу   Действие
OWN.BOOKKEEPING   вход в Owner book keepeng

BOOKKEEPING   вход в Rental book keepeng

KEY IN   активизация режима зарядки денег
KEY OUT   выплата ("слив") денег
EXTERNAL KEY   сигнал игнорируется
При включенной системе ключей:
Сигнал по входу   Условие   Действие
OWN.BOOKKEEPING   MANAGER ключи не заданы, флаг always need key выключен   вход в Owner book keepeng

   MANAGER ключи не заданы, флаг always need key включен   сигнал игнорируется
   все MANAGER ключи вида KEY - внешние   сигнал игнорируется
   один или более MANAGER ключей имеет вид PASS - пароль   запрос пароля, и, в случае успешного ввода ключа, следует вход в Owner book keepeng

BOOKKEEPING, KEYIN, KEYOUT   TECHNICIAN ключи не заданы, флаг always need key выключен   вход в Rental book keepeng

   TECHNICIAN ключи не заданы и флаг always need key включен   сигнал игнорируется
   задан один или более TECHNICIAN ключей   сигнал игнорируется
EXTERNAL KEY   приложен BOSS ключ   вход в Owner book keepeng

   приложен MANAGER ключ   вход в Owner book keepeng

   приложен TECHNICIAN ключ   активизируются кнопки HOLD1, HOLD2, HOLD3, HOLD5, START и BET (нажатие на HOLD1, HOLD2, HOLD3 - производит добавление денег в соответствии с установками Key Mode; HOLD5 - обеспечивает "слив"- выдачу денег; переход в Rental book keepeng осуществляется одновременным нажатием на START и BET в течение 5 секунд)
   приложен INFO ключ   чтение и запись информации .



Lock system
Lock system - система аренды, позволяющая контролировать время блокировки автомата. Включив систему аренды, игровой аппарат через заданное количество дней блокируется.
Блокировка означает, что аппарат:
•   не будет принимать деньги, но позволит забрать или доиграть оставшиеся в аппарате деньги;
•   будет постоянно показывать на экране сообщение о том, что машина заблокирована.
При включении системы аренды дата блокировки устанавливается на текущее число. Изменить дату блокировки можно тремя путями:
•   при помощи BOSS ключа, на экране Set clock;
•   введя 16-значный код, на экранах Owner book keepeng и Rental book keepeng;
•   используя INFO ключ, на основном экране игры.
Ввод пароля.
Ввести пароль можно с помощью игровых кнопок автомата HOLD1, HOLD2, HOLD3, HOLD4, HOLD5, BET, START, DOUBLE, HELP, PAYOUT, MAXBET. Длина пароля девять символов.
Внимание! Во время ввода пароля можно приложить внешний ключ, тогда данные, введенные с клавиатуры, стираются и заменяются данными из внешнего ключа.
Enter pass or key
*****....
Ввод кода.
16-значный код генерируется при помощи специальной программы, которая поставляется вместе с платой. Этот код позволяет изменить дату блокировки.
Board code   1234567890ABCDEF
Enter code   3453450000000000
HOLD1=Left    HOLD1=Right    HOLD4=(-)    HOLD5=(+)    HOLD1 - перемещение курсора влево;
HOLD2 - перемещение курсора вправо;
HOLD3 - уменьшить текущее значение;
HOLD4 - увеличить текущее значение;
START - выход из экрана.
               
               
"In Humppa We Trust"
Аватар пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54


Re:Настройка плат Belatra

Сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 21 июл 2005, 15:16

Ну ещё чуть-чуть.....

Statistic
Statistic - статистика по выигрышам и статистика по критическим событиям.
Init Machine   1     24.12.02 08:45    - число инициализаций автомата, а также дата и время последней.
BK Cleared   0         - количество обнулений длинной бухгалтерии, а также дата и время последнего.
Door Openings   1     24.12.02 09:45    - количество открытий двери, а также дата и время последнего.
Power ON   4     24.12.02 10:45    - количество включений автомата, а также дата и время последнего.
Operation Time (in hours)   5         - время работы автомата в часах.

Wins    Num    Sum    Last    - строка таблицы включает:
первая колонка - номинал выигрыша;
вторая - число выигрышей по данному номиналу;
третья - общая сумма по выигрышам по данному номиналу;
четвертая - сумма последнего выигрыша по данному номиналу;
пятая и шестая - дата и время последнего выигрыша.
Jackpot       0       
10000 Bet    1    10000    10000 24.12.02 09:45   
2500 Bet    2    5000    2500 13.12.02 10:15   
1000 Bet    3    3000    1000 25.12.02 12:13   
250 Bet    10    2500    250 25.12.02 14:13   
150 Bet    12    1800    150 25.12.02 15:13   
100 Bet    20    2000    100 25.12.02 15:24   
75 Bet    10    750    75 25.12.02 16:00   
50 Bet    18    2000    100 25.12.02 15:48   
20 Bet    32    6400    20 25.12.02 16:08   
10 Bet    40    4000    10 25.12.02 16:09   
5 Bet    100    5000    5 25.12.02 16:09   
2 Bet    212    4240    2 25.12.02 16:09   
Double    111    2345    128 25.12.02 16:09    - статистика по Double-бонусу.
Bear    12    6400    100 24.12.02 12:12     - статистика по Bear-бонусу.
Axe    14    7400    244 24.12.02 18:12    - статистика по Axe-бонусу.
Mill    124    0    0 25.12.02 16:03    - статистика по Mill-бонусу.

HOLD1(5sec)=   Init Machine    - для инициализации машины необходимо нажать и удерживать в течение 5сек. кнопку HOLD1. При включенной Key system для инициализации потребуется BOSS ключ.
START=   Exit    - выйти из экрана.








Init locked settings.
Init locked settings - экран начальной инициализации машины.
Внимание! Установки этого экрана могут быть изменены только во время инициализации машины.

Out Rate    90%     - процент отдачи автомата.
Coin A    10     - установка "веса" жетона по входу COIN A.
Coin B    20     - установка "веса" жетона по входу COIN B.
Hooper Coin    10     - установка "веса" жетона, выдаваемого через hooper.
Currency    EUR     - установка текущей валюты ("USD", "EUR", "PND", "LAT", "LIT", "RUR", "RUB", "GRI").
Denomination    1     - установка цены одного кредита в текущей валюте.
Bill type    OFF     - установка типа купюроприемника (OFF, NV4, EB100).
При выборе купюроприемника NV4, появляется таблица с весами каналов купюроприемника в последнем столбце. В случае, установки веса в ноль - канал считается отключенным.
Channel 01    10    - установка канала N1 для купюроприемника.
Channel 02    0    - отключенный канал N2.
...............   
Channel 16    1000    - установка канала N16 для купюроприемника.

Button test
Button test - экран тестирования кнопок и лампочек автомата.
Button BET    on/off    lamp BET    - кнопка BET и соответствующая ей лампа.
Button LINE 1    on/off    lamp LINE 1     - кнопка LINE 1 и соответствующая ей лампа.
Button LINE 3    on/off    lamp LINE 3    - кнопка LINE 3 и соответствующая ей лампа.
Button LINE 5    on/off    lamp LINE 5    - кнопка LINE 5 и соответствующая ей лампа.
Button LINE 10    on/off    lamp LINE 10    - кнопка LINE 10 и соответствующая ей лампа.
Button LINE 15    on/off    lamp LINE 15    - кнопка LINE 15 и соответствующая ей лампа.
START    on/off    lamp START    - кнопка START и соответствующая ей лампа.
COIN A    on/off        - вход COIN A.
COIN B    on/off        - вход COIN B.
DOUBLE    on/off    lamp DOUBLE    - кнопка DOUBLE и соответствующая ей лампа.
KEYSWITCH    on/off        - вход KEYSWITCH.
OWN.BOOKKEEPENG    on/off        - вход OWN.BOOKKEEPENG.
BOOKKEEPENG    on/off        - вход BOOKKEEPENG.
HOPPER COUNT    on/off        - вход HOPPER COUNT.
PAY OUT    on/off    lamp PAY OUT    - кнопка PAY OUT и соответствующая ей лампа.
CLEAR CREDIT    on/off        - вход CLEAR CREDIT.
DOOR    on/off        - вход DOOR.
HELP    on/off    lamp HELP    - кнопка HELP и соответствующая ей лампа.
MAX BET    on/off    lamp MAX BET    - кнопка MAX BET и соответствующая ей лампа.
CALL ATTENDANT    on/off        - вход CALL ATTENDANT.
HOPPER FULL    on/off        - вход HOPPER FULL.

Для выхода из экрана необходимо нажать кнопку START.
"In Humppa We Trust"
Аватар пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re:Настройка плат Belatra

Сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 21 июл 2005, 15:18

Ну и наконец....


Video test
Video test - тест видео системы. При нормально работающей видео системе на экране должны быть видны на черном фоне 12 квадратов различных цветов (по три градации красного, зеленого, синего и белого).
           
           
           

Для выхода из экрана необходимо нажать кнопку START.

Touch screen test

Press HOLD1 and HOLD5 for calibration    - для калибровки touch screen'а необходимо одновременно нажать кнопки HOLD1 и HOLD5.
Press HOLD3 for test    - для тестирования touch screen'а необходимо нажать кнопку HOLD3.
or press START for exit    - для выхода из экрана необходимо нажать кнопку START.

Ругайте теперь меня. :) :) :)
"In Humppa We Trust"
Аватар пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re:Настройка плат Belatra

Сообщение tanya2005 » 21 июл 2005, 15:27

Супер , один раз и очень доходчиво , может
даже больше никто не попросит :) :)
если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно
tanya2005
 
Сообщений: 69
Зарегистрирован: 20 май 2005, 12:57

Re:Настройка плат Belatra

Сообщение toweroff » 21 июл 2005, 15:33

Даааа.... ;D ;D ;D
Молодца!
http://www.toweroff.ru
Аватар пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow

Re:Настройка плат Belatra

Сообщение техцентр » 21 июл 2005, 15:59

Вот это ответ :DБелатра отдыхает ;DВ карму ;)
Аватар пользователя
техцентр
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 766
Зарегистрирован: 28 мар 2005, 10:58
Откуда: Москва

Re: Настройка плат Belatra

Сообщение Dr.lee » 16 янв 2007, 13:10

Belatra sales писал(а):И так даём  всем желающим.


Здраствуйте !

Вышлите пожалуйста описание распайки жгута и разьема.
Просто осталась плата от старого автомата с покером, народ просит
а старого разьема небыло.

С уважением Михаил.
Чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки
Dr.lee
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 19 ноя 2006, 22:26

Re: Настройка плат Belatra

Сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 16 янв 2007, 13:17

Ёпт...по новой всё.....

http://www.vgultra.ru/documents/
"In Humppa We Trust"
Аватар пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: Настройка плат Belatra

Сообщение opossum » 16 янв 2007, 16:22

   СЕМЭН И МИКОЛА последую вашему примеру,ниже распиновка Белатры


Сообщения об ошибках
После выполнения тестов, а также в процессе работы платы на экране могут возникать следующие сообщения об ошибках:
• Dynamic memory error! - неисправна микросхема ОЗУ (заменить модуль SIMM)

• Input button error! - одна из входных линий замкнута на землю (залипла кнопка). Войдите в статистику и с помощью IO-TEST определите причину ошибки
• Inizialize error! - неисправна микросхема DD 16

• Timer error! - нарушены установки даты и времени. Войдите в установку даты и времени, и проверьте установки даты и времени (батарейка, Микросхема часов - DD14, рядом часовой кварц BQ1. Питание от батарейки на часы подаётся через R86 и VD10)

• Static memory error! - нарушена информация в статическом ОЗУ. Войдите в основные установки автомата и произведите полную инициализацию всех игр

• Guru meditation error! - произошло необрабатываемое прерывание. Включите и выключите питание

• Out of range error! - ошибка установок. Может возникнуть после инициализации платы, т. к. инициализация возвращает значения установок к начальным. Войдите в установки и измените какой-либо из параметров, а затем при необходимости верните его к старому значение

• Bet compare error! - значение ставки не равно значению копии, хранящемуся в ОЗУ. Выключите и включите питание

• Credit limit error! - величина кредита достигла макс. значения. Выплатите кредит

• Switch machine off and on - выключите и включите питание

• Funсtion error 00000000 - возникла ошибка в буфере. Выключите и включите питание
• Touch Screen error – После появления надписи нажмите START дождитесь загрузки ,нажмите TEST и отключите touch screen  в меню.
Последний раз редактировалось opossum 16 янв 2007, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
opossum
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 1739
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 11:42
Откуда: Питер

Re: Настройка плат Belatra

Сообщение opossum » 16 янв 2007, 16:49

И собственно распиновка
сторона элементов

LAMP LINE 5                 37
LAMP PAYOUT                 38
LAMP BET MAX                 39
HOPPER FULL SIGNAL 40
BUTTON BET MAX                 41
CALL ATTENDANT                 42
DOOR SWITCH                 43
NC                                 44
                                                45
                                                46
                                                47
                                                48
KEY SYSTEM                49
                                                50
GND                                 51
GND                              52
GND                                 53
+5V                                 54
+12V                                 55
LAMP LINE 1                 56
LAMP LINE 3                 57
LAMP BET 1                 58
COIN B                                 59
COUNTER COIN IN                 60
COUNTER KEY OUT          61
COUNTER KEY IN                 62
BUTTON LINE 9                 63
OWN. BOOKKEEPING 64
BUTTON LINE 3                 65
BUTTON PAYOUT                 66
HOPPER COUNT                 67
NC                                 68
NC green                                 69
NC sync                                 70
SPEAKER                                 71
KEY OUT                                 72